最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-06 15:56
請問一下大家,目前我的控制要求是,編碼器使用500脈沖,絲桿轉一圈是12.7MM,我是用編碼器做反饋信號,請問編碼器無法匹配一比一,假如我在觸摸屏上面設置10MM,計數器走到10MM切刀輸出,輥筒編碼器反饋回來數據是393.7,要怎么去計算一比一?
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-08-07
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 17:51
1.根據 編碼器反饋脈沖500 pulse;絲杠螺距是12.7mm;
則, 脈沖當量是: 12.7mm /  500pulse = 0.0254 mm/pulse ;
2.你在PLC里面做個浮點除法;如你設置是 10 mm,那么得到 10 / 0.0254 =393.7 即 397或398個脈沖,通過高速計數來比較,就可以了;
3.你的設定數據 x mm,同2做除法,就OK;