最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2025-06-20
查看az526357932的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-07 19:28
有350kw左右,幾乎一天24小時運行,求該用多大變壓器,求具體計算公式。   或加我扣扣給我講解一下,謝謝各位。QQ526357932
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 12:51
上630KVA的變壓器。額定電流909A,至于計算,一般粗算是容量除以1.4,變壓器的最好的利用率是70%或者80%,要在變壓器房間內裝空調。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-08 19:47
您可以看一下變壓器的相關書集,也可看一下終端上的最大負荷,如果350KW,315KVA的變壓器是帶不動的。315KVA只是一個容量,315KVA的變壓器的額定電流是454A,而您說負載是350KW,如果負載的功率因數是1,電流為505A,如果功率因數為0.8,電流是631A,這樣您自己去看好了。這帶得動嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-08 19:52
4樓說的不錯,變壓器可以超負荷,但最大不可超過15%兩個小時,且變壓器負載超過80%,利用率下降,發熱嚴重。電壓也會不穩定,這樣一來,所有用電器的壽命都將受到影響!!!