最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-17 18:27
我們現在一臺額定一次電流57.74A,現在第一次通電高壓油開關跳閘,油開關速斷電流設定500A,實際記錄啟動電流達到708A,然后油開關跳閘了,我們在低壓送電升壓到10KV沒問題,F在找不到原因,請大家幫忙。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-17 22:27
一般變壓器一次側速斷保護整定值不小于額定電流的15倍,不大于額定電流的25倍,時間0.1秒,變壓器短路保護是可靠地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(qq593276766) 效果顯著,可以解決問題。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-03-17 22:31
    引用
    引用第8樓qq593276766于2014-03-17 21:40發表的  :

    現在變壓器就是空載啟動的。如果短延時1秒就怕供電局跳閘了,已經搞過一次供電局跳閘了。

    這個還要看上一級開關速斷動作電流是多少?速斷時間一般不會超過0.1秒。有時電流倍數減小點,時間可以延長到0.2秒。這個要根據具體情況來決定。1秒就不叫速斷了。
    [ 此帖被liuhuaxing在2014-03-17 22:38重新編輯 ]