樓主  發表于: 2014-03-29 19:47
如題   電機一上電   接近開關就有一點亮是怎么回事   接地也沒有用   急急急
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-30 13:11
這種問題,不知道樓主解決了沒。綜合一下吧,1.伺服動力線+編碼器線用屏蔽線并且接地,最好加防干擾的東西比如濾波器;2。PLC如果是24V的,就接DC24V電源上,如果是220V的,就過下保護開關。3.感應器最好別接PLC的24V電源上,接再DC24V電源上,如果環境復雜,感應器線用屏蔽單獨接地。當然,如果不怕麻煩,弄個繼電器或者接觸器轉換下信號,把弱信號源放在不容易干擾的地方,把強信號源放在要控制的地方,也就是干擾大的地方。