大家好,我是新成員。我有一個問題,為什么三菱PLC仿真的時候老是不對呀,你們仿真沒有什么問題嗎?
大家看看我下面這條語句

Y0為什么不接通呢?根本沒有道理呀,這些天一直在學PLC,老是遇到這種問題,觸點全接通但線圈沒反應,太變態了!求解答,
(另外,程序我已經檢查過了,前面用了是IST指令,此程序是書上的教列,所以沒有問題)
各位吧友,非常感謝大家的熱心回帖,由于時間問題,我沒能給大家回帖,非常抱歉,頭一次在論壇上發帖,沒想到會獲得那么多人幫助,真心感動。雖然問題沒有解決,也覺得值了,畢竟自己沒能把所有程序給大家看,也是自己的問題。現在,我把程序完整的傳給大家,希望大家能夠給我點意見,究竟錯在哪兒了?
程序其實很簡單,有經驗的吧友很快就能看懂,就是一個總的IST狀態初始化指令,跪求大家再次相助,不吝賜教! 程序.rar (11 K) 下载次数:16   
[ 此帖被六先生在2014-06-03 14:27重新編輯 ]
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 5768 分
在線時間: 779(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-08-05
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-03 15:11
程序的問題,想用步進方式編程的話需在每小段前加(STL   S**)指令,這樣就可在每小段內分別進行直接輸出,按現在的程序是普通的順序掃描方式,雖然看條件S0接通,后面的條件也接通,但在后面的程序中也有Y001的輸出(接通條件未滿足),所以最終的結果是該位未輸出。或者全部用置位/復位的方式也可以。使用步進指令編程示例如下:
(前面程序略)
LD X17      OUT  M37
STL  S0(添加)
LD  X20    SET  Y004
LD  X21    RST  Y004
LD  X22   ANI X4  ANI  Y001  OUT Y000
LD  X23  ANI  X5  ANI  Y000  OUT Y001
STL  S1(添加)
LD  X16  SET S10
STL  S10(添加)
以下程序略,與上述相同,
RET(步進程序結束)
END
樓主留言:
上面的指令時編程器輸入,現在都不用編程器了啊,我知道前輩的意思,就是要讓PLC“明白”這是步進指令而不是普通指令,好讓PLC按照步進指令執行方式進行執行。
問題是,現在采用軟件編程,一般直接畫梯形圖,步進指令(如S觸點)在梯形圖中都可以直接畫了,無需額外操作啊。
不過有一點,S觸點一般是胖觸點,而軟件寫進去沒有體現,不知道是不是我搞錯了。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!