樓主  發表于: 2014-07-01 17:03
公司之前有給一供應商做一臺機器:(保修年限已過.不愿維修)
使用安川驅動器:SGDM-08ADA-配安川伺服電機(沒有拆下外殼,不知道型號)。
故障:自動運行1-2小時,伺服電機不動作。有時候正在加工中也會這樣,單擊觸摸屏上控制鍵;伺服電機正反不運行.PLC(三菱FX1N系列)有脈沖輸出。放大器無如何報警。
關閉總電源開關,重新啟動機器,手動運行觀看伺服電機運動情況:還是一樣不做如何運動,無如何報警。
現處理方法:把整機關掉30分鐘左右開機有恢復正常使用。由此類推。
檢測程序無異常(PLC.觸摸屏)。
        我不知道這樣表達讓大家清楚沒,請大家幫幫忙,如何發生此問題,解決方案。
[ 此帖被小珠珠在2014-07-01 17:13重新編輯 ]
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-07-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 21:26
電源有沒有異常,伺服驅動器散熱風扇是不是正常啊,伺服驅動器運行時溫度過不過高,先檢查外部硬件在看PLC程序