最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-08-08
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-26 09:15
各位大師們:請問一下,西門子數控系統840D控制的一臺轉塔沖床,手動 伺服電機不動作,伺服器、系統沒有報警,請問我怎樣才能確定伺服器有沒有接收到脈沖信號,
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3318 個
工控威望: 7985 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 12784(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2025-08-09
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 10:21
一般伺服驅動器監視選項都有脈沖輸入數查看。看一下就知道了
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3318 個
工控威望: 7985 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 12784(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2025-08-09
查看renzhe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-28 11:49
是的,照你后面說的“伺服器是通過840D直接與伺服器連接的,中間就一根通信線”,難道是數控系統與驅動直接通訊控制?如果是這樣的話,可能有其他原因了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(何工控學) 真誠感謝!謝謝你的幫助 ..
  • 深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756