設備使用的松下A5系列伺服電機,將抱閘輸出線BRK0FF+接24v正,用萬用表量BRKOFF-與24v負之間的電壓,伺服上電的時候該信號有電壓,伺服下電的時候該信號仍然有電壓,控制器斷電時,該信號也有電壓,不知是不是接線的問題
qwer527
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwer527的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-14 10:01
可是繼電器線圈怎么接呢,BRKOFF-按照圖上要接24V負,負載在BRKOFF+之前,繼電器線圈是應該接BRKOFF+和24v正么?