最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-12-14
查看281979349lay的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-28 08:17
前兩天買的一個新的FX1N,不知道怎么的接上電源后,電源燈亮,但是就是不運行,電腦也不能聯機。短接輸入點也沒有反應,請問各位是怎么回事,謝謝。。。。。
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2025-11-22
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-10 18:39
先用萬用表確認L N是否有220V電壓,如果有的話檢查PLC輸出側有一個24+ 和com 是否短路或者你連接的負載過大,24+和COM 是PLC自帶的24v電源,如果將其短路或者負載超過PLC的承受范圍 PLC會自動斷電保護,建議將24+ 和 com 拆開再測試一下,如果不是這2個問題的話那就是你PLC本身的問題了, 友情提醒一下COM 和 COM0  COM1  COM2 這些不是同一回事不要搞錯了,還輸出側的COM  和輸入側 的COM 是內部導通的。
樓主留言:
朋友,我根本線都沒有接,所以不存在你說的問題,只是接通電源打上運行開關都不運行,而且短接輸入點指示燈也沒有反應
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。