我的電腦與FXPLC通訊,端口設置都對,就是無法通訊上,連接時顯示無法通信,顯示代碼是0180840b。驅動程序也裝好了,線是新買的,端口設定也沒問題,就是不能接通,怎么解決才好。原來可以連接上的
changleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 502 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-11-10
最后登錄: 2015-10-21
查看changleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-22 09:12
0180840b的錯誤是代表GX無法讀到PLC的回應,其情況如下:
1.NB到PLC間的傳輸線沒有插好.
2.NB到PLC間的傳輸線已損壞,其最有可能的是RS232_To_RS422的Converter壞掉(我自己就遇到
  過).
3.PLC的傳輸參數沒有設定好,建議你開啟你的PLC程式(使用GX),點選[OnLine]-->[Transfer Setup],若
  [Transfer Setup]反白無法點選請先將所開啟的各Monitor(監看)畫面全部關閉就可點選.在
Transfer Setup的畫面中點選Serial USB查看內容是否點在RS-232C,COM port是否選在NB連接
PLC的COM port,Transmission speed是否選在9.6Kbps.在點選PLC Module查看內容中的
Via Mac/MTA Transpaent mode是否有打勾,若沒有請點選打勾再按OK.
changleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 502 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-11-10
最后登錄: 2015-10-21
查看changleo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-22 09:14
剛剛的建議希望能幫到你.