菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-26 11:02
各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-26 17:45
引用
引用第2樓菜鳥求答5252于2014-09-26 11:19發表的  :
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。

1 我的理解是安全這個問題是相對的,沒有絕對安全,除非你不用電!只能在安全和可靠性中間找個平衡點。
2 你如果換空開。當然換3相的,零線直接連接。