200的 PLC 224XP,連接 CP243-1 以太網擴展模塊,想要通過網線連接以太網模塊和編程電腦,編程和在線監控。

先用編程電纜連接 PLC和編程電腦,通過以太網配置向導,設連接為服務器連接,
設 以太網模塊 IP地址為:192.168.0.1  , 勾上接受所有通訊請求選項, 其它設置都為默認值,將程序下載到 PLC。

斷掉 PLC的電源,拔掉編程電纜,用網線連接以太網模塊和電腦網口,給 PLC重新上電,并將PLC 打到運行模式,在電腦上 ping 192.168..0.1   ,這個 IP,怎么也拼不通,折騰2天了,還是沒解決,確定網線沒問題,試著在以太網配置向導里面,將連接設為客戶機連接,也不行,是在沒轍了,請教下各位師傅,我該怎么做呢?先謝謝了!
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 466 點
下載積分: 23769 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-12-09
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-05 12:29
電腦地址設置和CP234-1一樣,網絡線水晶頭順序;橙白,橙,綠白,藍,藍白,綠。棕白,棕