剛入手一塊新的331-7KF02-OABO ,想監測溫度,手中有個老款CPU,314IFM,把模塊安裝在CPU后,量程卡設置為A,軟件設置為TC-IL,K型熱電偶。
接好K型熱電偶,CPU和模塊通電,編好程序后下載,監測,發現溫度居然是負值,手握熱電偶溫度會上升,一直升到600多,怎么會這樣,特求教,問大俠指點,不甚感謝!!!
工控灬
長期回收PLC、QQ:2583212592 &am
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 1550 點
下載積分: 2537 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2014-08-06
最后登錄: 2019-03-22
查看工控灬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-24 16:49
把量程卡改成D試一下
長期求購西門子PLC  QQ:2583212592
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 323 點
下載積分: 4221 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-12-07
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-26 00:39
要用補償導線,正負要接對,補償導線的屏蔽層要接地。

測量到的數據轉換成實數,然后除以10.0,得到的就是實際的溫度。測量非常的準!