安全繼電器的手動復位和自動復位是怎么理解的,什么情況下使用手動復位,什么情況下使用自動復位?手動復位接入一個手動復位按鈕,自動復位是怎么接線的,比如sick UE48-20S的安全繼電器
專心學工控技術,請各位幫忙指教
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 21:44
      自動復位就是設備一切正常無故障,這樣情況下啟停設備,繼電器按正常接線就可以了,安全繼電器當正常繼電器使用,如果有故障,要求操作人員警示和注意確認沒問題,排除故障,才手動復位,有一種雙通道繼電器斷電才能復位,有的是強制觸點導通,