各位,一水泵電機工頻運行,改成變頻器控制,50HZ是否節能,若改成47hz,電機耗能如何估算,改成40HZ如何估算,由于沒有現在還沒有改成變頻控制,所以肯定無法從面板上直接讀出電機電壓電流來算功率的。。。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-29 14:35
哈哈,風機水泵屬于變轉矩負載,頻率跟輸出功率成正比,所以要節能就必須降低平率。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-31 10:44
簡單點講,肯定能節能,加個壓力變送器,自動恒壓,自己降低頻率,以為一天中只有早中晚三個用水高峰,其他時候用水量很少,就是恒壓供水的原理
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373