最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-28 09:26
dp.還是 modbus?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 20:20
西門子DP占多數,AB的PLC和AB的變頻器通訊以太網占多數。
有這么一個規律:同一個廠家的PLC和變頻器通訊,基本上用自家的通許協議。
三菱的PLC和三菱的變頻器通訊,一般是CC-LINK或MODBUS。
西門子的PLC好西門子的變頻器通訊用DP網。
AB的PLC與AB的變頻器通訊一般都是以太網或者D網,
主要是看變頻器是否支持PLC的通訊協議。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hgican)
  • 自己的事情自己做.
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-11-28 21:32
    比如說丹佛斯變頻器要和S7-300通訊,就必須支持DP協議。要和AB的PLC通訊就必須配D網網卡。
    自己的事情自己做.