最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

嘿嘿不黑哦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-02-22
最后登錄: 2015-05-16
查看嘿嘿不黑哦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-06 09:03
例如 正限位設定  大于多少脈沖就停止正轉
          負限位設定  小于多少脈沖就停止正轉
     原點自己調好位置之后,關機重啟,那么D8340即等于0
         最后在設定每次上電時,把上一次的位置脈沖D 8340傳給這次的D8340.  這樣是不是就不需要開關了啊
  
因為空間太小,不好裝開關。PLC 是FX3U,大家有什么好的建議嗎?總感覺用軟元件控制不太安全。謝謝大家給點意見
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 13:52
要有原點指令,不然的話會有運行偏差