樓主  發表于: 2014-12-20 13:46
我想用FX3U系列PLC本體脈沖輸出控制一臺伺服,總共發8000個脈沖,脈沖數小于2000時用速度一(慢速),脈沖數大于或等于2000后用速度2(快速),不知道該怎么實現,請高手們指教
山大王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 287 點
下載積分: 487 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2025-07-11
查看山大王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-20 14:20
如果沒有脈沖反饋回來 ,就用特殊寄存器的脈沖量做比較,一旦到達脈沖計數到達,就變速度,但會有掃描延遲,然后用可變脈沖指令輸出。