有個工程的電氣控制系統,發現控制電動機的接觸器和空開用小了,問對方什么原因。對方答:電動機只能按80%的額定功率運行,全額運行的話一會兒就燒掉了,所以用小了。

還問了個一個問題,強電和弱電共地好像不好吧,對方沒有回答我,用異樣的眼光看了我笑了下。

我等草根我無語了,人家可是科班出身。

所以問問大家,大家討論下。

照這說法,假如接觸器壞了或者空開跳了,是因為電動機額定運行了,他沒有錯。反過來,我電動機不能額定運行的話不就是不合格產品嗎?


補充,還有個問題:4kw/380v交流的電加熱管,接成三角形的話電流一般是20.4A左右,鉗型表也測出來差不多。
可人家用的接觸器是施耐德的1810的,我說小了,不行的,他說,完全可以,
原來他照1.5計算的,還說是電熱管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新編輯 ]
mrwqg007
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 10413 點
下載積分: 15899 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2025-08-14
查看mrwqg007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-27 19:09
當然以額定功率運行了,否則標額定功率干嘛用