今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-12 10:50
兩三年不用,怎么就不檢查絕緣?