如何利用一個小電箱和一個中間繼電器和中繼底座和接近開關和一個蜂鳴器控制一個門的報警
例如一個員工在里面作業,有人打開門進來了,接近開關斷開,蜂鳴器就報警,門關閉,蜂鳴器就停止鳴叫
請個位大師給個詳細的步驟,本人是學徒,謝謝大家了
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2025-02-26
查看achang945的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-15 11:33
應該還需要一個直流24v電源,蜂鳴器和接近開關是24V的話,用接近開關的輸入信號控制繼電器,蜂鳴器接常閉觸點,就可以了