樓主  發表于: 2015-01-23 21:35
最近有個案例需要測量拉力,第一次接觸這個,剛接手這個,看到供電電壓在5V-12V之間,四根線,兩根電源線,兩根信號線。我想明白的是
1、這個常見的輸出模式是什么?是電壓或電流模擬量嗎?是不是類似熱電偶一樣使用呢?
2、輸出量程是多少(不是測量量程,參數已有) ,分辨率是多少(那個輸出靈敏度看不明白為什么是mV/V),比如0-5V、4-20ma等?
3、可以直接連接AD模塊測量嗎?
4、參數中 輸入 輸出電阻重要嗎?


[ 此帖被gali1120107在2015-01-23 21:45重新編輯 ]
蘇文龍
至尊金城
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 136 點
下載積分: 485 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2025-06-25
查看蘇文龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-26 19:54
稱重傳感器,輸出電壓信號是2mv,不能直接連接PLC,需要對電壓信號放大后,變成0-10V信號,才能連接PLC。
   good  luck
樓主留言:
真誠感謝!