配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1215 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 7604 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-08-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 17:53
用電壓表測的電壓是高阻抗負載,在帶實際負載要考慮電源的負載容量。超過額定容量,會造成負載端電壓降低太大而帶不動負載。要么換負載,要么換電源。