最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

ap76
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 225 點
下載積分: 705 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-11
最后登錄: 2025-04-07
查看ap76的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-29 19:50
PLC型號:CJ1M-CPU13
連接線:USB-CIF02+ 加CS1W-CN114
編程軟件:CX-Programmer V9.4
通過以下方式編程軟件與PLC已經聯機成功:
PLC端 :連接線接外設口,DIP4=ON
編程軟件:設備類型CJ1M-CPU13;網絡類型SYSMAC WAY  【設定】驅動 COM2  波特率9600  7E2
-------------------------------
確認如此操作,聯機成功。!

但總覺得與如此設置 ,與操作手冊描述不符
為加深理解
手賤,修改 編程軟件中 【設置】--【外圍端口】--模式為 TOOLBUS  (原為HOSTLINK),將設置傳送至PLC后,
編程軟件就不能成功聯機到PLC了!!!

請高手指教,如此情況下,如何成功聯機?
ap76
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 225 點
下載積分: 705 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-11
最后登錄: 2025-04-07
查看ap76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 21:48
使用USB-CIF02十加CN114的連接線 網絡類型選TOOLBUS 不能聯機成功!