最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

miss103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 127 點
下載積分: 965 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2025-08-05
查看miss103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-06 14:36
本原來的移動編碼器是1000P的非標編碼器,用的DT90300高速計數器,現在壞了更換成1024P的,不知道傳動比,想用比例換算的方式,但是提示錯誤,幫忙可能一哈是怎么回事你,應該怎么改。謝謝大神們,人強電轉弱電,新手一枚。PLC都是自己在看
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-05-11
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-06 17:28
4樓的回答不能解決你的問題嗎,你是不是乘的超出范圍 了!不過我個人覺得你應該按比例改DT32710和DT32720的數值!
QQ32135553