最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

dalianplc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 561 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-05-11
最后登錄: 2021-09-04
查看dalianplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 18:09
傳感器變送 輸出4---20MA   我在PLC程序里 把它轉換成實際工程量 ,,在觸摸屏顯示,可是 實際 測量 的溫度 與PLC 模擬量的溫度不一樣  我改怎么辦
hnwygcb009
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2025-11-23
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 18:32
好像是調節那個offset值