最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

borenwork
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 233 點
下載積分: 617 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-05-11
查看borenwork的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 20:10
你好,我使用的是FX3U系列PLC,電源是AC型,輸入是DC型,由于我的外部負載耗電量較大,同時為防止外部耗電量過大影響PLC正常運行工作。我不想使用PLC自帶的DC24V電源,需要在輸入端并接一個DC24V電源,可是當我將我外部DC24V電源高電位24V與PLC DC24V并接,外部電源0V與PLC 0V并接,接完后PLC所有指示燈均不亮,關閉外部電源后可以正常運行,請問一下這種接法是否錯誤,如果是錯誤的,為達到我這種目的,需要采用什么樣的接線方式。  [attachment=134187]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3116(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-19 20:43
你不接PLC的24V端子,其余的不變看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。