1、關于交流接觸器
一個交流接觸器能否用直流電路驅動線圈,主觸點放在主電路當中。交流接觸器主要有三個參數,額定電壓、額定電流、吸引線圈的額定電壓,選型的時候,額定電壓比實際上的大,是否可以用在電路當中,比如選了一個額定電壓為380V的交流接觸器放在220V電路當中。問淘寶客服,他們似乎只關心吸引線圈的額定電壓,不關心額定電壓,這是為什么?
2、關于中間繼電器
中間繼電器觸點的額定電壓,現在我用一個中間繼電器兩個觸點控制兩個電氣原件,一個在交流220V電壓等級中,一個在直流24V電壓等級中,這樣是否可行?如果可行,這個時候中間繼電器該怎么選型?
徐平1017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 100 點
下載積分: 532 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2015-04-21
最后登錄: 2015-08-18
查看徐平1017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 21:44
第一:交流接觸器觸點使用時 不超過它 額定電壓、電流就行。可以把380V的接觸器用到220VAC或DC,注意下額定電流就行了,接觸器線圈 各種電壓都有,可以根據具體情況而定。
第二:中間繼電器觸電選 220V電壓時,2組觸點可以分別 驅動220V、24VDC。但中間繼電器相鄰觸點間距 比較短可以像7樓說的那樣 1  4路觸點。
本人 搞測試低壓電器有幾年如有疑問可以集體討論下。