有誰知道現場西門子s7-300PLC 柜子里24v電源接地故障,怎么快速的處理?
最近處理我們廠現場plc柜子里的一個24P114電源接地故障走了彎路,耽誤了時間,
柜子里是一個QF33開關下并聯三路24P,測的是24P114中的電源接地的,
我用一半一半排除花了半個多小時,關鍵是生產不允許耽誤時間太長,各位工控朋友們有沒有好的辦法介紹介紹,小弟在此感謝不盡!


kingplc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 112 點
下載積分: 4534 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2018-07-24
查看kingplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-09 09:35
謝謝,是的,柜子里后來在每路端子電源進線上加上1P開關斷路器,部分端子改為刀閘端子,減少故障排查時間