最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

控制你的人生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 135 點
下載積分: 679 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2015-04-01
最后登錄: 2015-07-21
查看控制你的人生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-09 10:03
  松下A5伺服電機接通29腳srv-on(伺服ON輸入)后自轉是什么原因,是新的,沒給驅動器什么驅動信號就轉,以前用的也是新的沒有這個現象。是速度模擬控制的。怎么辦呢?
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2025-04-02
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-09 15:08
松下的伺服速度控制模式是這樣的。
樓主留言:
能有什么辦法解決嗎?
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2025-04-02
查看342703002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-09 15:18
你的29腳要用PLC的輸出點控制接通,另外你還要借33腳作為啟動動作信號。
3樓  發表于: 2015-05-09 18:13
接33腳就可以了,不過33腳斷開就轉接頭就停。你在伺服內部設置好,內部指令速度選擇1,設置轉速。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。