我有一臺45kw的西門子變頻器,這個變頻器的cpu板損壞了,但是我手頭還有一個22kw的變頻器,我想把22kw的cpu板換到45kw的變頻器上。但是22kw的變頻器的cpu板的額定電流不能上調,最大只能調節到58安培。但是額定功率可以調節到45kw,為什么電流不能調節到90安培吶。希望工控大神幫忙
yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 13:14
向廠家要過,他們不給支持