最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

312001658
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 583 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-05-09
最后登錄: 2018-06-04
查看312001658的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-14 16:32
手上這臺PLC 跳error故障后,電池沒問題的,程序清空后,放入OK的程序也不跳了。但是當放入EEPROM-4程序塊(程序是正常的)后,又亮了紅燈拔掉又好了,懷疑是CPU板有問題,請問各位老師,應該從什么地方開始查?
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-23
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 14:44
你換另外一個程序,看跳不跳, 懷疑程序.
樓主留言:
程序塊里面的是測試程序 應該么有問題的
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家