最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 8067 點
下載積分: 4060 分
在線時間: 772(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2025-11-03
查看東方花豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-23 18:25
遇到個問題,以前一直用三菱的做項目,有個BIN傳輸指令[BIN K1X0 D1],原理就是撥碼開關后面4個輸入點,二進制轉為十進制。
現在用CP1E的PLC,這個BIN指令跟三菱不太一樣呀~
哪位能給截個圖說明下,要求很簡單,就是PLC 4個輸入點二進制的轉為一個十進制。我監視能看到
拆二代