最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-24 18:33
最近有個恒溫房的東西要做,想用電加熱,不知道能不能滿足要求,溫度控制:40±1℃。房間大概70平。用電加熱的話應該如何控制?有沒有做過這方面的朋友,提供點資料或者方法來借鑒下,謝謝!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-25 19:08
多謝大家的回復,今天去現場看了,客戶原來有一套類似裝置,是用5組電熱絲通過固態繼電器控制的,溫度在±3攝氏度的樣子。應該也采用同樣的方法!固態繼電器是不是就是類似于可控硅一樣的?
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-27 21:15
控制溫度的時候是單獨觸發加熱效果好,還是同步觸發好點?就是5個固態繼電器用同一個控制信號,還是分別用5個控制信號?用5個控制信號 用PID的話 可能不太好控制,因為需要逐級增加或減少加熱組的數量。望有經驗的兄弟提供個四路啊,謝謝!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-27 21:16
引用
引用第5樓john42tw于2015-05-26 14:01發表的  :


固態繼電器 -類似電磁開關,利用單位時間長短控制溫度。
可控硅-控制電流大小,來控制溫度。

.......價格方面用可控硅的話搞很多嗎?幾倍 甚至幾十倍?