如附件一個圖示,客人想做個裝置,通過控制熱水的進水速度和冷水的進水速度來得到他想要的水溫的水。
主要的問題應該在控制進水的2個自動閥門上,那么怎么控制閥門的開口角度大小. 問過閥門廠家,說是可以在自動閥門上安裝一個定位器。但是這個定位器的信號又如何反饋給面板呢? 是不是和輸出信號有關系?
本人新手,望各位前輩不吝賜教。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56429 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-10 17:30
兩個三通閥+2個溫控表[一個為正向控制(熱水),一個為反向控制(冰水)]+2溫控感測(PT100)
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56429 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-11 11:53
引用
引用第13樓octoberding于2015-06-11 10:05發表的  :


謝謝這位高人,將你的建議給了客人,他還真要用3通閥了。

這個三通閥,應該也是要電動的帶信號4-20ma的吧?


三通閥,要電動的帶信號4-20ma(或1~5v)
溫控表也要輸出信號4-20ma(或1~5v)
兩者要相匹配,且要可以反相輸出,20~4ma(5~1v)
如此才能控制冰水閥開度。