現在有一種思路,流量計輸出選脈沖,通過計數器收到的脈沖數來計算流量。不過現在蛋疼的是,流量計輸出的脈沖與流量之間的數值關系,即流量為好多的時候,數值應該為好多,蛋疼了,求助啊,第一次做啊,來個大神解救下吧
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-06-17 07:55
說明書不一定準,很簡單,你找個量杯。注入1L的流量,然后監(jiān)控PLC接受了多少脈沖不就行了,這個脈沖值是最準確的