樓主  發表于: 2015-06-27 22:33
系統配置  屏 PRO-FACE   GC-4501W ,   PLC1:  三菱Q02U, PLC2:FX3U。  屏兩個串口分別連FX3U的編程口及Q02U的串口。 上機調試時,USB線連接屏,使用Pass Through,想同時監控兩PLC狀態。 不知為什么,現在只能搜索到FX3U,可以正常監控。但是搜索不到Q02U.。這是為什么?
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-02-13
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-28 08:01
引用
引用第1樓rockyhuo于2015-06-28 00:26發表的  :
需要重新設置屏幕的設置才行的,我以前也試過同樣的事情,只能監控1個PLC

謝謝,明天去客戶哪再試一下。