最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 11:42
三菱FX3U PLC額定輸出24V,控制電機驅動器電源接的是48V,PLC此時輸出也是48V,會不會對PLC有什么影響,有影響的話該怎么修改,請大神們指點!!
驅動器PUL+、DIR+端是電源48V引進+V后串聯2K電阻提供的,這樣測量到的PUL+、DIR+端還是48V,有什么問題,會不會燒壞PLC,目前PLC是能正常運行的,怕以后出狀況!
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2025-08-04
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 11:49
沒問題因為PLC是OC輸出也就是集電機開路輸出
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2025-08-04
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-15 09:32
只要滿足驅動器輸入光耦的工作電流就OK,一般幾個毫安,所以電壓多少串限流電阻,只要電壓不超過PLC的OC輸出集電極耐壓。
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2025-08-04
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-15 09:40
前提是限流電阻要算好,如果電流過大會燒壞驅動器輸入光耦和PLC輸出,2K電阻是24V用的,48V電阻要阻值要加大,算一下。