請問我有一臺CPU224 現在出現和電腦無法通訊 USB-PPI 和pc-ppI電纜都連接不上 但是CPU和TD200文本顯示器連接正常 這到底是怎么回事 是通訊口壞了 還是軟件設置問題
usb-ppi電纜以前用過的 謝謝了
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3385 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2025-07-20
查看sam029的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 23:46
重新安裝step 7和把PLC恢復出廠設置 還是通訊不上 用USB-PPI電纜3個波特率下都可以搜索 但是就是找不到CPU PC-PPI電纜也是同樣可以搜索 但是仍找不到CPU
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3385 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2025-07-20
查看sam029的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-15 00:19
已經用wipeout恢復出廠設置了 分別在兩臺電腦上(一臺WIN7 64位 一臺XP)試著通訊雙擊刷新后可以在全部波特率下搜索 但就是找不到CPU   可是CPU和TD200C卻可以通訊
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3385 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2025-07-20
查看sam029的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-15 23:28
已經解決 使用了終極大法 重裝系統和重新安裝step 7