樓主  發表于: 2015-07-20 10:47
我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動。現在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12075 個
工控威望: 19468 點
下載積分: 14668 分
在線時間: 2798(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-08
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-22 11:36
活塞機不建議改成變頻,空壓機節能主要利用負荷余量使其工作在較低頻率,頻率降低相當于軸功率降低,但活塞機潤滑供油與轉速有關,頻率太低導致供油不暢會燒軸瓦。一般可以用在微油螺桿機上,下限頻率控制在15HZ(不能太低,主要怕電機散熱不佳導致過熱),這樣可以有很大的節能區間。但如果你的空壓機配置余量不夠機器基本工作在50HZ,就沒有改造的價值。改造原理:壓力變送器+變頻器。活塞機只是為解決啟動電流過大可用軟啟動即可。