最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

flame302160
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 123 點
下載積分: 504 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2025-03-11
查看flame302160的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-22 08:13
各位大大 好:
                  尋求伺服馬達問題,當我有2個伺服滾輪 A先移動100CM    B在A移動30CM時進入並移動20CM就退出
                  而現在有個疑問 因為如果調整A伺服移動速度 B就會不準確在A移動30CM進入 此時我該如果處理???  
                  因為加速度是有斜率的  調整A速度要如何運算B在何時啟動才能在A移動30的時候準確進入???
wanghua001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 155 點
下載積分: 678 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2010-05-17
最后登錄: 2024-03-30
查看wanghua001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-22 09:32
你這中程序叫追剪,如果精度要求高,一般PLC是很難實現的,現在市場上有專門針對類似程序的PLC,臺達新出一款PLC有這種功能,基恩士KV有個定位模塊也有這種功能,市場上還有一款伺服,驅動器帶PLC功能,也有這種功能。如果要求精度不高,可以像樓上的說一樣,用伺服輸出編碼器信號接另一個伺服,但是你這種不建議用這種方法,因為你是讓A伺服移動一段距離再讓B啟動,所以用樓上的可能不適用。
學習工控知識