最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

xingligao2
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 488 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-11-19
最后登錄: 2016-08-18
查看xingligao2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-24 13:37
FX1s系列的PLC,L端和N端都沒有接220V的線,只接了輸入和輸出端的24伏的電源線,PLC還能正常工作,怎么回事啊?
zsdsun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2013-07-12
最后登錄: 2025-08-08
查看zsdsun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-31 18:13
都沒有看清楚提問者的問題,他的意思是PLC是220V供電的,那個L  N就是供電220V給PLC的工作電源,他意思是不接,PLC能工作嗎?  

你們覺得會工作嗎?外面都不給電給PLC,能工作起來?

電源都還沒有供電,你們就談論輸入輸出,電源沒有電,輸入輸出有啥用呢