請教各位師傅:
我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。
詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢?
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2025-07-24
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 21:41
如果每個分開關下面都有交流接觸器的話,就不用去分?jǐn)嗝總斷路器了;因為接觸器都有失壓脫扣,斷電后就自動跳閘了,自動切斷了負荷,來電后不會自動工作。減少了合閘電流對配電房總閘的沖擊。