我的設備用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,設備在運行時經常不停報AL33,(我查說明書解釋是電壓過載),報警可以消,但一重新運行就會又報警,我按照說明書上一步步排查,先是測量運行時電壓,結果不高,我更換一臺新伺服器仍問題未能解決,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝!
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2025-11-27
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 17:26
按你說的都排查了,那你就檢查一下線路對不對,參數清零再試試