最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

機電是我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 255 點
下載積分: 942 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2023-12-07
查看機電是我的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-10 12:37
為什么電壓正常HZ不正常,一相是50HZ,第二相是45HZ,但第三相HZ為0,請問這是什么問題?是市電到配電柜,配電柜上的HZ表顯示的,電機帶不動
[ 此帖被機電是我在2015-08-11 12:36重新編輯 ]
巫山石軍
小李子
沒有能力 拼命努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 217 點
下載積分: 4352 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2016-02-29
查看小李子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-12 15:01
絕對不可能是頻率問題,現在都是并網發電,頻率相位實時監測,一定是你的表有問題了。