新用昆侖通態的觸摸屏,連接FX PLC,小數點總顯示不出來,比如D100的值是15,觸摸屏怎么能顯示值為1.5,謝謝各位高手。
我吾得閑
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我吾得閑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-11 11:28
二樓的方法才正確,其他說設置小數點一位的,你們真的試過嗎,小數點設置多少位都沒用,人家需要的是讀取到的數字為15,然后顯示1.5,并不是修改小數位顯示為15.0(一位小數),15.00(兩位小數)這樣的,要顯示1.5只能像二樓說的通過對通道數據進行工程處理