最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

胡智達
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 3186 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2018-05-28
查看胡智達的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-11 13:25
06年老設備,因長時間停電,plc后期設置數據丟失,但梯形圖正常還在,plc與觸摸屏、變頻器通訊正常,接到運行命令有應答但頻率不升,保持0.00HZ請問如何處理。
sxz283189356
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 299 點
下載積分: 3363 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2025-04-06
查看sxz283189356的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-11 15:05
看些變頻器內部設置的頻率來源了,如果是通信設置頻率的那就在觸摸屏上有個參數設置的