我現在用PLC采集PT100的值,現象是我給PT100加熱,PLC采集的值變化也不大啊,我用PLC采集的數值是5031,用FC105輸出的是18.2,我打火機給PT100加熱后,PLC采集值才6082,FC105輸出才22點多。打火機溫度怎么也得二三百度啊,是不是需要別的換算呢?
hyp1108
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 98 點
下載積分: 584 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2014-11-16
最后登錄: 2023-03-21
查看hyp1108的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 18:54
轉換成實數再除以10應該是沒有問題的