最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-10 15:45
公司使用各種變頻器,每當電網電壓波動時,很多變頻器跳閘,請問各位有什么好方法讓變頻器盡量不跳閘。謝謝
吉圓電氣 QQ751673698
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 19:30
引用
引用第5樓sanlihu于2015-11-12 07:50發表的  :
謝謝各位,我的意思是怎么更改變頻器的設置而達到目的,變頻器是YD275-T4優利康帶55KW普通三相電機(來電再啟動不能用)

改善電網電源品質,如果以國際規範變頻器低電保護約在額定電源的約20%比如說220VAC在175VAC保護,變頻器的來電再啟動功能約在8-10秒
不能用的原因除機構工藝問題.就是停電太久太頻繁.改善電網擴容為根本辦法
給您參考