求助各位大神,

                        小弟有兩臺老舊機床類機器,用的是三菱的伺服系統,最近遇到早晨開電之后,經常損壞伺服放大器和伺服電機,
主要的問題現象是:
1,開機后經常出現電機轉動變慢直至停止,報3A或者17,然后測量電機繞組電感已經不正常。
2,或者開機后伺服放大器直接報3A(過大電流流向電機)或者17(電流AD轉換不正常),伺服放大器不正常居多。

初步懷疑和供電有關,請問還有其它原因能導致這樣的問題么?
hua_eric
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 541 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2017-12-02
查看hua_eric的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-27 13:15
換開關電源是什么意思,伺服系統里面沒有開關電源啊
hua_eric
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 541 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2017-12-02
查看hua_eric的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-30 13:23
        呵呵,大哥你誤解了,我認為的開關電源是獨立電源,不是內嵌在伺服放大器里面的整流濾波等電源模塊,
關鍵是我連整個伺服控制器都換了,系統還是會出現打壞東西的現象,想請大家幫幫忙想想大概會有哪些原因導致
這些問題。。。
hua_eric
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 541 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2017-12-02
查看hua_eric的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-02 14:57
          前兩天換了個電機,第一次上電(SERVO ON)沒有問題,第二次上電前,出現尖叫聲,確認共振,大概在5khz以上,
降低VGN,叫聲變小,但是速度控制能力明顯減弱,然后拆了運動平臺的一個部件后,尖叫聲沒有,之后開機幾天,
出現過一次尖叫聲,重啟就沒有了,懷疑運動平臺被挪動過之后,伺服系統的剛性和機械負載之間不匹配了,有沒有可能因為
伺服電機老化,產生了內部自激共振?